Цитата(Виктор10 @ 23.3.2011, 13:59)

Добрый день, уважаемые специалисты.
Вопрос может больше к электрикам, но т.к. речь о маломощных однофазных ИБП (а они обычно в разделе автоматики), потому тему создал в этой ветке.
Имеется ИБП off-line типа, мощность 650 ВА (Chloride Desk Power 650). Качество напряжения на выходе особого значения не играет, главное его бесперебойность. Используемая система заземления TN-S.
Вопрос - допускается ли объединение входной и выходной нейтрали?
Если уж вам нужна бесперебойность, то БП off-line может и не подойти, все зависит от потребителя. По паспорту время переключения 8мс, а в реальности 25-50. Правда большинство современных приборов справляются за счет конденсаторов с такой паузой. Теперь по поводу объединения нейтрали. Как правило большинство приборов имеет защитное заземление, которое в сетях TN-S соединено с рабочим нулевым проводником(нейтралью). Так что если вы и разорвете нейтраль в ИБП то электрическое соединение все равно будет через защитный проводник РЕ.